一、冷卻水塔散水系統
①定時檢查冷卻水塔的主/次管道以及灑水噴頭是否破損松動等,定期清理主/負管道及噴頭內部的污物,以保證管道暢通,噴頭布水均勻等。
②定期清理冷卻水塔底盤及出水過濾網罩,避免水垢污物積存堵塞管道。清洗完畢應打開泄水閥門,放盡水盤內積水,以免凍壞。
③檢查水盤、塔腳是否漏水,如有漏點,及時補膠。
二、冷卻水塔散熱系統
①定期清洗冷卻水塔所有換熱材(填料),清除掉熱材表面、孔間的水垢污物,保證換熱材的潔凈。拆裝換熱材時行修補更換。裝填時注意布放緊密,不留間隙。
②定期清洗擋水簾、消音毯,去除污物。對破損處進行修補更換。擋水簾碼放時要求緊密,防止漂水。將冷卻塔充水,檢查是否漏水(特別是塔體連接處),若漏則更換密封件。
三、冷卻水塔傳動系統
①電機:定期檢查電機的接線端子是否完好,電機轉動是否正常,電機接絲盒是否密封,電機軸承須不定時按實際情況加油潤滑,電機外殼可不定期按實際情況噴漆。長期停機,建議每個月? 至少運轉電機3個小時,以保持電機線圈干燥,并潤滑軸承表面。
②減速機:檢查減速機轉動是否正常,如有異聲,立即更換減速機軸承。
③皮帶、皮帶輪:調節頂絲,松開皮帶,延長皮帶使用壽命。檢查皮帶有無老化、破損、裂紋,必要時建議更換新皮帶。定期檢查皮帶輪,馬達架水平度等,定期檢查與緊固松動螺栓,有銹?蝕螺栓予以更換。
④風扇(風機):清洗扇葉表面污物,檢查扇葉角度,扇葉與風胴間隙,并進行調整。
四、冷卻水塔塔體殼身
①對風胴、塔、入風導板進行清洗,保證外觀清潔美觀。
②重新緊固各部位螺栓,并更換生銹螺栓。
③檢查塔體外觀有無老化、破損、裂紋,及時予以修補、加固等。
④定期檢查塔體壁板立縫處是否嚴密,必要時重新刷膠修補。
五、冷卻水塔附件系統
①定期檢查自動補水裝置---浮球有無損壞以及工作是否正常。發現異常及時修理、更換。?
②定期對冷卻水塔鐵件螺栓重新緊固、更換生銹螺栓,對銹蝕鐵件新刷漆,前期也可做防銹處理。
③定期檢查進、出水管,補水管的塔體法蘭盤有無破損、漏水、冷卻塔清洗保養完畢,建議業主用彩條圍擋布將冷卻塔風胴包裹密封,以防雜物進入冷卻塔內部。